配电屏中空开的出线用铜排的最小安全距离为多少?
xsh2003abc0603
2006年04月30日 11:08:14
只看楼主

配电屏中空开的出线用铜排的话,则铜排间的最小安全距离为多少?铜排间的最小安全距离都是根据什么来规定的? 电压?电流?有什么参考资料的望高人告知 谢谢先了阿

配电屏中空开的出线用铜排的话,则铜排间的最小安全距离为多少?
铜排间的最小安全距离都是根据什么来规定的? 电压?电流?有什么参考资料的望高人告知 谢谢先了阿
免费打赏
xsh2003abc0603
2006年04月30日 12:08:01
2楼
有没人知道的啊? 小弟急啊! :( 
回复
ccc678
2006年04月30日 13:01:34
3楼
400V低压固定式,电气间隙10MM,爬电距离12MM,抽出式20MM.在网上有讨论.
回复
qcj_2008
2006年04月30日 13:50:14
4楼
你去查,常用的供配电设计手册中都有明确的数值标准.
回复
xsh2003abc0603
2006年04月30日 15:17:35
5楼



抽出式是什样的阿?
回复
xsh2003abc0603
2006年04月30日 15:24:18
6楼


根据电压来定的吗? 有什么计算程式的吗?
网上我找不到阿,再次请教 谢谢
回复
ccc678
2006年04月30日 15:57:22
7楼
抽出式开关柜啊.最小电气间隙以大气压为80KPa时的1.2/50us冲击电压为基准,与额定冲击耐受电压,电场条件有关.爬电距离与污燃等级,材料组别有关啊。据我所知没有什么计算程式的。
回复
xsh2003abc0603
2006年04月30日 16:45:47
8楼


这些有什么资料可参考吗?
回复
peter00007
2006年04月30日 17:07:19
9楼
配电装置母线安装验收规范中有要求,一般要求满足20mm的安全净距,受元件本身桩头限制不能满足此要求的,可以适当放宽,但不应小于12mm。
回复
q2ni
2006年05月01日 15:14:11
10楼


那是不是说,设计距离要比爬电距离12mm大才行呢?
回复
xsh2003abc0603
2006年05月12日 11:55:33
11楼
哪里有资料的阿? 小弟 向看看哦 找了好几天都没找到
有哪位大哥知道的话,可以帖上来吗? 谢谢先了阿
回复

相关推荐