求解惑:避雷针高度的确认
microlu
microlu Lv.2
2011年05月16日 09:52:16
来自于防雷减灾
只看楼主

最近在接触避雷针方面的产品,对国标的滚球半径法有些疑惑,寻求大家的帮助,谢谢。某一集装箱堆场(第三类建筑物),箱体高度设为5米,我如竖一根20米高的避雷塔,按GF50057的计算,h=20 / hx=5 / hr=60, 得出ro=44.72 / rx=20.74。在避雷塔还是20米的情况下,我是否可以将计算公式中避雷针高度h以避雷针针尖至被保护物高度的距离来算?也就是 h=15 / hx=0 / hr=60,得出 ro=39.69,这样的话保护半径要比上面的算法得出的20.74多出好多。

最近在接触避雷针方面的产品,对国标的滚球半径法有些疑惑,寻求大家的帮助,谢谢。

某一集装箱堆场(第三类建筑物),箱体高度设为5米,我如竖一根20米高的避雷塔,按GF50057的计算,h=20 / hx=5 / hr=60, 得出ro=44.72 / rx=20.74。

在避雷塔还是20米的情况下,我是否可以将计算公式中避雷针高度h以 避雷针针尖至被保护物高度的距离来算?也就是 h=15 / hx=0 / hr=60,得出 ro=39.69,这样的话保护半径要比上面的算法得出的20.74多出好多。

有点头晕,望指点,谢谢。
免费打赏
qian68747
2011年05月18日 11:09:18
2楼
不可以,昨天看了你的帖子,回家看了一下工厂供电的书。今天看见没有人回复,我来回复。
规定就是规定,你在高度上单纯的一个减去5M,但是在根号计算内就不同了。
回复
boeing_s
2011年05月18日 12:12:14
3楼
滚球法还有个特殊例子就是h>hr的时候,怎么个算法
如果可以像lz这么随便定义“地面”的话,那么h>hr这算法就完全多余了
当然我也是知其然,不知其所以然,要说为什么不能定义保护物高度为“地面”,我也说不清楚
有没有这方面的高手来解释下
回复
microlu
2011年05月23日 10:11:00
4楼
谢谢大家的回复。

这二天网上查了一下资料,并再仔细看了一下GB50057,发现GB50057中附录四第7条里是这样写的“本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其它接闪器”。也就是说,如果是一个大楼的楼顶,有一圈避雷带的话,就可以以楼顶来设定为地面,从而计算楼顶避雷针的高度。 换句话说,如果屋顶安装了避雷针也是一定需要再围一圈避雷带的。

另,如果h高于hr时,附录四第1条第2项中说“当避雷针高度h大于hr时,在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心”。按我理解,如果是第三类建筑的话,楼体每隔60米就需要围一圈避雷带。

也不知理解的对不对,还望各位指点。 ^_^
回复