急急急 建筑消防 请高手指点
ft7315
ft7315 Lv.2
2003年02月26日 21:06:39
只看楼主

1 某学校拟建六层教学楼,高度23.4m,六层宿舍17.4m,现有水塔高度28米,体积50立方米,各建筑屋是否做水箱。2 某建筑应造型要求,局部超过24米(每层面积1500平方米,突出200平方米。是否按高层建筑设计消防。3 建规 8.6.3条“设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓的水量和水压时,可不设消防水箱”文中“水量和水压”是否都要满足,也既喷嘴处水量5升秒,压力15米。

2003年03月06日 00:39:14
2楼
1、可利用水塔提供十分钟的消防用水。
2、规范对于建筑高度有明确的说明。
3、正确。
回复
富兰克
2003年03月06日 08:58:10
3楼
2 应该按高层。
1,3同意楼上意见
回复
mqy128
2003年03月06日 18:37:35
4楼
是不是1。要做消防水泵房?
回复
key
2003年03月06日 18:48:42
5楼
情况1最好不做消防水泵房,不知六层的教学楼最不利点的消火栓高度。估计应该会达到7米左右的水柱。如果达不到也还可以跟消防部门协商,通常情况下,消防部门会同意的。如果实在不行,还可以考虑用管道泵增压。消防水泵房做起来代价太大了,毕竟,23.4米是属于低层建筑。
回复
nian兄
2003年03月06日 22:18:04
6楼
1、要做消防水泵房
2、按高层设计
3、水量5L/S,栓口静压22.5米。
回复
shingo
2003年03月06日 22:21:35
7楼
六层教学楼如果23。4米处有消火栓就应该不够压(最不利点要有七米水压)
不过应该可以不设,因为顶层应该无设消火栓!
回复
mqy128
2003年03月07日 00:46:46
8楼
同意plxn_0106的说法。水源是啥?
回复
wpeipei
2003年03月08日 04:25:27
9楼
首先,你这是那里的项目啊?

我认为是否按高层做要看装饰部分的具体构造和是否堆放易燃物品来定。



回复