请教各位同仁:比泽尔风冷机组,用R22制冷剂,现在高压12公斤,低压0.05公斤,库温要求为-20度至-24度,我观察过环温28度还能打到-24度,用时30分钟.环温34度时要打到-24度就相当困难了。已清洗冷凝器,制冷剂也补了一点,冷凝器风扇及电机也正常,蒸发器没有结霜膨胀阀是内平衡的。请教各位我该如何调整,是调膨胀阀,还是再加些制冷剂?
你什么不把高压1.5打高点试试看
回复
13楼
低压低了要加R22.并要观察压缩机的结霜情况。适当调整膨胀阀。
回复
14楼
为什么不选用外平衡的热力膨胀阀 毕竟低温工况下微小的压力变化也能引起饱和温度的明显改变 另外不知道有没有在膨胀阀之前有没有过冷 之后再将过热度放到最低值5K 保证机器不带液体 如果温度还是下不来那就看看配置怎么样了
回复
15楼
楼主的消息不是很全,不知道你的环境温度是多少,个人觉得你的高低压都有点高,应该是先加点制冷剂,高压12公斤,对应的冷凝温度是34°左右,而你的是风冷,我觉得是有点低了,还有就是你的低压也太低了,建议多加点制冷剂,测下电流,对于膨胀阀是在其它参数都正确的前提下,再根据需要调,一般不建议调。个人意见,有不同的请指正。
回复
16楼
不好意思,刚写的太急了,是高低压都有点低,不是高,
回复
17楼
你通报的情况看可能有几个问题:1,检查蒸发器的霜层看厚不厚,厚了除霜.2,制冷剂少不少,少了充注.3,蒸发器面积少不少,这个要进行计算了.4,库房保温是否达到要求.5,最好改为外平衡式膨胀阀.
回复
18楼
看看机组的制冷量
回复
19楼
选择机组时,没有根据工况选择
机组的能力不够
回复
20楼
高压有点低,低压超低了
回复
21楼
赞成楼上说的~!!支持!!!!
回复