冷库降温较慢,-22度就打不下去了
banjinrou
banjinrou Lv.2
2011年05月13日 11:29:17
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位同仁:比泽尔风冷机组,用R22制冷剂,现在高压12公斤,低压0.05公斤,库温要求为-20度至-24度,我观察过环温28度还能打到-24度,用时30分钟.环温34度时要打到-24度就相当困难了。已清洗冷凝器,制冷剂也补了一点,冷凝器风扇及电机也正常,蒸发器没有结霜膨胀阀是内平衡的。请教各位我该如何调整,是调膨胀阀,还是再加些制冷剂?

2011年05月19日 09:56:54
22楼
如果调整了膨胀阀,低压压力还是不变的化,那就是系统缺少制冷剂,库温要求在-20—-24度的话,排管的情况蒸发温度也应该是-30—-34度。
回复
阎良人
2011年05月19日 16:56:27
23楼
你先除霜。再将吸气压力调小至(-0.01Mpa), 将膨胀阀调小,就应该可以啦, 再是一般产品—20度就可以,温度太低浪费能源,
回复
li11_
2011年05月20日 10:45:03
24楼
制冷剂应该少了一般R22高压在18到20公斤 ,你的高压和低压都比较低
回复
li11_
2011年05月20日 10:49:35
25楼
高压低压都比较低,应该是缺液了,一般的高压在18到20公斤
回复
anfl2004
2011年05月21日 10:49:29
26楼
缺液或者是该除霜了,尽量不要调节膨胀阀
回复
niantianxiuli
2011年05月22日 00:46:15
27楼
冷风机是DJ的吗,建议改用外平衡膨胀阀
回复
binghef
2011年05月22日 10:28:53
28楼
你冷库以前能达到温度,现在则降温慢,应首先查看冷凝器是否脏了,是否该清洗冷凝器?如清洗完成后依然不降温,则应适量添加氟利昂。
回复
zhaowenliangde
2011年05月22日 11:58:33
29楼
高压低的原因是制冷剂少,另一方面高压低也影响蒸发器的供液量,应先加一些制冷剂,观察一下看高压是否升高,不行可调一下膨胀阀看看。
回复
niantianxiuli
2011年05月24日 00:23:34
30楼
别加氟了,高压压力低自然低压压力就会低,想办法把高压压力控制在16—18公斤左右,冷凝器端加装块压控,来控制冷凝风机停起工作,
回复
wuh123456
2011年05月25日 08:31:33
31楼
应该选用外平衡膨胀阀,再就是是否满液,风机结霜情况,保温如何,有否跑冷情况发生。
回复

相关推荐

APP内打开