桩基规范要求承台间拉梁,那么地下室做无梁倒楼盖时如何解决。用暗梁是否可以

桩基规范要求承台间拉梁,那么地下室做无梁倒楼盖时如何解决。用暗梁是否可以
免费打赏
x1xqq
2011年05月13日 10:54:33
2楼
一整块板拉接承台不比一根梁强吗?
回复
yinhz
2011年05月13日 10:55:20
3楼
桩基规范中要求承台间设置拉梁,(单桩承台及双桩承台短向),是为了稳定性考虑的
主要是考虑到水平力

既然有地下室,地下室底板的水平力有很大的消耗(已经很小)
加上一般承台上有抗水板或者筏板
所以很少设置暗梁,也没必要
回复
df2010
2011年05月13日 11:11:22
4楼
审图的非要加,还是6度区