22kW水泵可否直接启动?(从机械角度看)
hitwb
hitwb Lv.7
2006年04月29日 13:51:23
只看楼主

昨天在工地上遇到一个新情况,我原设计22kW、15kW的水泵全是直接启动,但甲方进行水泵招标时要求水泵厂配套提供了控制柜,我设计的控制柜就取消了,后来现场安装接线时发现水泵配套的柜子全是星-三角启动方式,但施工方又是按照我原设计的直接启动放的线,造成线与柜子不匹配。明天就要试运行了,我只好将水泵厂的柜子改为直接启动(他们的柜子接触器余量留的很大,改直接启动没有问题,只是要废掉两个接触器)作为临时措施。将来再考虑换软启动算了。

但是这个时候水泵厂的人员提出了一个新的问题,他们说水泵只要超过15kW就得降压启动,否则对什么机械密封圈不好,会有启动冲击,会漏水,电气上也有问题。我当场指出电气上不会有问题,因为变压器容量大,压降可以不考虑了,电机肯定可以启动,但是至于机械上的问题就不清楚了,以前水专业也没有说过他们选的泵不能直接启动啊。
请问各位同行作过的直接启动水泵遇到过问题吗?
免费打赏
yhjst
2006年04月29日 14:00:28
2楼
我觉得还是要减压启动
回复
wyxsacf
2006年04月29日 14:17:29
3楼
直接启动是没有问题的,只要你的电源容量够!
回复
tcchezhong
2006年04月29日 14:25:18
4楼
卖货的的人,哪有说真话的!反过来听,就对了!
回复
leedreamfly
2006年04月29日 14:37:51
5楼
100%没问题,水泵之类的通用机械基本都可承受启动时的冲击转矩,除非水泵选型错误或质量有问题。
回复
dxje0222
2006年04月29日 15:00:04
6楼

但如果厂家必须坚持的话,可考虑一下用自耦变压器降压起动,如果控制柜空间允许的话,或者考虑另加一空柜子放置自耦变压器.
回复
流春
2006年04月29日 15:26:00
7楼

俺45KW都做直接启动,有啥问题呢,水泵,风机都是轻载启动
回复
hmshzh
2006年04月29日 15:44:12
8楼
我也听说过15KW以上要降压启动的说法,我觉得纳闷的是为什么大家都倾向于直接启动呢(功率已经较的情况下),平稳启动不是更可靠吗,我以前见过的水泵(功率超过15KW的),甚至用了西门子的软启动器啊,不好吗?
回复
liuhuaguniang
2006年04月29日 18:20:32
9楼
绝对没问题,我们厂不管你多少千瓦,从来只考虑电气上能否直接启动泵浦马达,
没听说过还要考虑机械轴封的!!!一般功率只有风车之类的才考虑降压启动.
另外,水泵在启动的时候,压力没有建立起来,怎么说什么冲击压力?
回复
leedreamfly
2006年04月29日 19:06:43
10楼
在满足直接启动的条件的情况下,我不明白我们这个行业为什么那么多人非得要用降压启动?很多设计人甚至有的设计手册上都将电动机容量作为选择启动方式的依据,真不知道这个谬论是从哪里来的?

使用降压启动真的可靠吗?未必,而且很多时候是适得其反。
回复
hitwb
2006年04月29日 19:13:14
11楼


同意!
另外,今天的会议上厂家也不坚持他们的观点了,呵呵,有意思
回复

相关推荐

APP内打开