请教:消防环管问题~!急~~,谢谢~~
wwwliyq
Lv.3
2006年04月29日 12:44:51
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
现在有一9层的纯住宅,5栋一梯四户的连成一排,但地下有一个半地下车库。因为屋面是斜屋顶,做环管的话,环管就进到室内去了。。请问屋顶上的消防环管可以取消不?比较急,先谢谢各位了~~!
现在有一9层的纯住宅,5栋一梯四户的连成一排,但地下有一个半地下车库。因为屋面是斜屋顶,做环管的话,环管就进到室内去了。。请问屋顶上的消防环管可以取消不?比较急,先谢谢各位了~~!
免费打赏
saerka_rock
2006年04月29日 15:49:41
2楼
在倒数第二层成环
回复
firesystem@co163
2006年04月29日 17:51:49
3楼
首先建筑不合乎要求。
你做辅助设计的如何进行!
回复
xiaofengwork
2006年04月29日 20:12:40
4楼
如果实在不行的话可不可以一处做两根立管, ,两立管成环,不过费点管材
回复
zrhljj
2006年04月30日 15:30:39
5楼
我们的做法是:消火栓箱采用双拴,但对应两根立管,即两个立管各出一口进此双拴消火栓箱,此两立管在顶部相连。
回复
相关推荐
MBR工艺地下式污水厂如何优化消防设计?
给排水资料库
2024-06-21 10:47:28
129个建设工程消防主要问题汇总!
给排水资料库
2024-06-20 10:34:14
消防验收中,这些质量控制要点一定要注意!现场图片展示,印象深刻
给排水工程施工
2024-06-19 09:47:54
汪卉:站城一体化工程电气消防系统控制策略分析
防雷减灾
2024-06-18 17:00:08
室内外消防给水管道的设计要点
建筑消防给水
2024-06-18 16:50:10
上海市消防设计案例分析手册(机电专业)
电气资料库
2024-06-17 12:00:02
业主及物业使用人消防安全责任必须知晓!
建筑消防给水
2024-06-17 11:48:29
三级负荷的消防泵的配电是否可以单电源配电?
供配电技术
2024-06-14 15:21:27
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
照明工程
2024-06-14 15:16:18
养老机构有关消防的事项这里都有了!
建筑消防给水
2024-06-14 10:40:38
大型商业消防设计如何庖丁解牛
工程项目管理
2024-06-13 15:44:43
电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统有什么区别?
防雷减灾
2024-06-13 14:31:17
供配电系统消防验收30个常见问题及措施
供配电技术
2024-06-13 13:52:38
消防应急疏散标志灯具尺寸最新规范,别再说不知道怎么选了!
照明工程
2024-06-12 11:27:12
十大消防系统各类的时间要求!
给排水资料库
2024-06-12 11:26:40
消防验收常见问题汇总(建筑装饰水暖电)
给排水工程施工
2024-06-12 10:57:35
求教各位大佬关于消防水池配筋的问题
混凝土结构
2024-06-12 07:28:42
求教各位大佬关于消防水池配筋问题
混凝土结构
2024-06-12 02:55:30
高位消防水箱最全知识点!
建筑消防给水
2024-06-11 16:40:20
消防水泵房安装工程细部亮点分享
建筑消防给水
2024-06-11 16:39:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开