电容柜这样可以不,没有手动控制
tqlfxdq
Lv.7
2011年05月12日 08:52:58
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
大家觉得电容柜这样可以不,没有手动控制。
大家觉得电容柜这样可以不,没有手动控制。
免费打赏
sqxll
2011年05月13日 15:50:57
22楼
学习,听听大家意见
回复
春风细雨
2011年05月13日 16:08:40
23楼
做的还可以,就是箱体太小了,电器之间有点挤。
回复
youmeyer
2011年05月13日 17:43:08
24楼
可以是可以,不过线要整好点.
回复
fengfuyue
2011年05月13日 21:21:19
25楼
下面线的颜色怎么没按相序排,弱弱的问最下面的是电容吗?
回复
姜振祥
2011年05月13日 21:38:10
26楼
你的补偿控制器应该带有手动投切功能的 楼主仔细看一下控制器的说明书吧 千万不在带负荷拉隔离开关了 很危险的。
回复
shazhujjw
2011年05月13日 22:20:03
27楼
回复
liangchao1015
2011年05月13日 22:28:15
28楼
工艺做的不好啊,是在现场改的吧,谐波补偿,要是有个刀开关就好了
回复
y502x
2011年05月13日 22:57:38
29楼
熔断器这间距离太近维修不方便,每一组与组之间与同一组的相这间的距离应有所区别,易于区分.
回复
niswewei
2011年05月13日 23:52:30
30楼
居然没有隔离开关,,,自动控制啊啊 啊啊啊
回复
sldhbds
2011年05月14日 08:50:49
31楼
回复
上一页
下一页
相关推荐
抽屉式开关柜与电容柜检修分析!
成套电气设备
2019-09-09 15:56:41
电容柜有问题出在哪,常见故障解析
其他电气设计软件
2019-08-20 16:06:02
1250kVA的变压器,1600kVA的变压器一个电容柜够不够
供配电技术
2019-05-16 11:16:48
一台变压器,两套电容柜,怎么补偿?
供配电技术
2019-05-07 11:39:10
高压自动无功补偿成套装置 高压并联电容器成套 高压电容柜 户外电容器成套
成套电气设备
2019-05-03 16:21:38
1.14KV电容补偿柜 1.14KV户外无功补偿电容柜 1
成套电气设备
2019-04-21 18:12:46
?高压电容柜 高压电容补偿柜
成套电气设备
2019-04-20 17:06:37
各位大侠谐波补偿电容柜能起到增容的作用吗
供配电技术
2018-12-18 09:50:35
关于低压电容柜是否需要加电抗的问题
供配电技术
2018-11-30 10:08:59
某电子企业电容柜改造成功案例
供配电技术
2018-11-12 10:30:31
电容柜一次电源能否可以不经过取样互感器,急急急!!!请大神赐教
供配电技术
2018-10-10 12:00:32
电容柜主母排问题请教下
供配电技术
2018-06-28 10:06:34
关于低压电容柜谐波问题
供配电技术
2018-05-21 11:49:52
电容柜这种情况有没有快速处理的办法
供配电技术
2018-05-04 12:05:00
如图现有二台进线柜和一台发电机柜都装有取样电流互感器,但是1段和2段的电容柜目前都是用的一个智能控制器,请教一下发电机组进线柜的取样电流互感器应该接到哪里去?
供配电技术
2018-04-22 16:55:36
一般什么情况考虑加电容柜(低压)
供配电技术
2018-02-23 10:08:33
电容柜上的热继电器如何选型
成套电气设备
2018-02-22 11:15:34
压电容柜总进开关是选用隔离还是熔断器式隔离开关或开关熔断器组?
供配电技术
2018-02-03 16:30:39
电容柜柜内横排选型问题?
供配电技术
2018-01-08 17:19:21
低压电容柜怎么确定指示灯数量的问题
成套电气设备
2017-12-22 21:56:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开