水泵的扬程计算?
supeng0920
supeng0920 Lv.2
2006年04月28日 23:11:51
只看楼主

兄弟们: 我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。多谢指点。

兄弟们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。
免费打赏
2youbenrong
2006年04月30日 09:22:14
12楼

谢谢你指出我的问题,又进了一小步,呵呵。
回复
njyxx
2006年05月01日 14:18:49
13楼
不可以
回复
yansy503
2006年05月01日 16:21:58
14楼
谢谢你提出的问题,使我又学到了一点知识,呵呵
回复
cuixiaoyong
2006年05月01日 17:08:14
15楼
不能直接接到市政管网上,得设一个水池
回复
jobmail
2006年05月02日 00:46:01
16楼
若市政允许,压能可否叠加则由水泵的参数及网管情况决定。理论上可以,但一般水泵参数及网管实际不能满足
回复
muyang2099
2006年05月02日 17:08:04
17楼
不可以,你可以看muyang2099的贴子里面有比效详细的说明:这里引用某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
回复
loujingjie2002
2006年05月02日 21:26:00
18楼
一般工艺计算时,我们都不考虑泵前压力
回复
qinaidelibing
2006年05月03日 11:35:26
19楼
只要你取水点的高差,和水泵安装位置没什么很大的变化的话,可以按原设计呀
回复
shaohuizhang919
2006年05月03日 23:06:27
20楼
市政管网的压力是变化的,直接接入有一定的风险.最好的办法是先建一个水池然后抽
回复
7859432
2006年05月04日 16:41:28
21楼
还是看不太明白,我感觉给排水的理论还是不完善,总感觉在学校没学到什么.
回复

相关推荐

APP内打开