【急求解】湿度调节不下来,是什么原因?!!!
aqinaguang
aqinaguang Lv.2
2011年05月11日 15:48:16
只看楼主

有个项目正在验收阶段,目前情况是温度达到要求了,湿度降不下来。我们工艺设计的就是加热放在表冷前的。论坛另一个帖子有人认为加热放在表冷前不能调节湿度,也有人认为加热放在表冷前同样可以调节湿度。能帮忙分析一下湿度降不下来的原因吗?目前甲方提供的冷源水 压力1公斤,正常要求1.5至2公斤,I水量33T/h。目前水温大概10-15度,远远高于我们设备要求的进水温度7度。是工艺的问题还是甲方工作条件的原因?急求解!!!!

2011年05月13日 17:10:14
12楼
这个问题 我也遇到过 请高手指点啊
回复
jjm_aa
2011年05月14日 16:40:26
13楼
加热是对空气温度的调节·相对湿度的调节·绝对湿度是调不了的·你开始设计的加热盘管在前对空气温度提高·其实空气里的水分子不会变化·你的表冷段在后面·达不到它的冷凝温度·因为你通过表冷的空气被加热了·除非你设计的表冷段"很长·很厚"·足以达到露点温度·但是这样你控制不了温度了·
回复
tiemu-512
2011年05月16日 11:41:46
14楼


我想问下所谓的夏季运行湿度优先是这么考虑的?是一直除湿到你需要的湿度要求?那样不是温度非常非常的低,而室内得热量可不一定会能将你送进去的风上升到室内要求温度哦!

其实一直听说自控系统采取什么温度优先、湿度优先的说法,个人感觉很不好,能源浪费,还不一定能控制到你需要的室内控制温湿度!

跑题了,楼主的风柜组合方式有点问题吧!一般是表冷(可能有2级)——加热(可能有2级)——加湿——送风,你这样先加热再表冷,你表冷后的温度过低会导致送入房间的温度很低,除非你的室内得热量很大,另外你的冷冻水过高了,湿度难降下来
回复
bixue285
2011年05月17日 09:01:00
15楼
呵呵,应该是要先把冷冻水温度降下来再说了
回复
grhuatao
2011年05月17日 10:12:01
16楼
加热器在表冷器前面,还要有除湿效果,是不是钱太多了。
回复
fengyuanliu
2011年05月17日 11:57:57
17楼
应该是冷冻水温度太高了,达不到露点温度
回复
fengyuanliu
2011年05月17日 11:59:35
18楼
要通过你的控制温湿度计算出露点温度,冷冻水温度要低于露点温度
回复
jianrong.fan
2011年05月17日 22:51:43
19楼
加热是对空气温度的调节·相对湿度的调节·绝对湿度是调不了的·你开始设计的加热盘管在前对空气温度提高·其实空气里的水分子不会变化·你的表冷段在后面·达不到它的冷凝温度·因为你通过表冷的空气被加热了·除非 ...
你可以试验一下,降低出风温度,关闭加热盘管,检查出风口的含湿量是多少。现场环境有没有改变。
回复
wumu__98
2011年05月20日 22:50:14
20楼
出湿除不了啊,
回复
pu1102
2011年05月21日 13:51:06
21楼
冷量不够。减低冷冻水进水温度,或更换大的表冷器。
回复

相关推荐

APP内打开