【急求解】湿度调节不下来,是什么原因?!!!
aqinaguang
aqinaguang Lv.2
2011年05月11日 15:48:16
只看楼主

有个项目正在验收阶段,目前情况是温度达到要求了,湿度降不下来。我们工艺设计的就是加热放在表冷前的。论坛另一个帖子有人认为加热放在表冷前不能调节湿度,也有人认为加热放在表冷前同样可以调节湿度。能帮忙分析一下湿度降不下来的原因吗?目前甲方提供的冷源水 压力1公斤,正常要求1.5至2公斤,I水量33T/h。目前水温大概10-15度,远远高于我们设备要求的进水温度7度。是工艺的问题还是甲方工作条件的原因?急求解!!!!

2011年05月11日 20:01:03
2楼
基本上可以认定是冷水温度高了,你这种情况的空调箱设计的是露点送风,夏季运行模式是湿度优先的,现在相同的水流量下盘管只能降温,不能除湿,湿度肯定降不下来啊。
回复
hw_1019
2011年05月12日 11:12:32
3楼
供水温度有点高
回复
aqinaguang
2011年05月12日 16:52:31
4楼



相同水流量下不能除湿。是不是加大水流量温度就能降下来。
回复
aqinaguang
2011年05月12日 16:54:44
5楼
回复
zhaowenliangde
2011年05月12日 18:46:40
6楼
冷冻水温度高,使被处理空气达不到露点温度,空气中的水分不能析出,除湿效果差。
回复
nky6666
2011年05月12日 22:47:42
7楼
1、要除湿,冷冻水温度要足够低
2、有可能需要再热,所以加热器在前面不行,那只能起到冬季防冻,不能调节相对湿度,一般温升1度,相对湿度下降5%
回复
aqinaguang
2011年05月13日 08:40:41
8楼


这套机组设计的是加热放在第一表冷前的
回复
tianyazhihuo
2011年05月13日 09:44:12
9楼
水温达不到露点,再多的水也没用,联系在空调进回水管上加温度计,要求进入空调的水温!冰机出来水温达标到空调就不一定了!除湿还是从水温上做文章!加热除湿对温度会有影响!在一定的温度范围里可用!如果受控环境温度要求较低,还是不用加热除湿的好!
回复
aqinaguang
2011年05月13日 14:54:32
10楼
嗯。谢谢
回复
jiangjun625480
2011年05月13日 15:40:38
11楼
我所接触的都是加热在表冷后,楼主可以看看蒸汽压力,疏水阀什么的,还有回风管会不会有漏风的问题,如果设计能达到,那找找其他原因
回复

相关推荐