增大室内的空开和电线可以吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2011年05月11日 11:51:38
只看楼主

如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?

如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
免费打赏
lingxuct
2011年05月11日 17:53:47
2楼
这是什么问题?

我说不会,是因为“总线路”容量足够大。

我说会,是因为“总线路”容量不够大!!!
回复
huajx001
2011年05月11日 20:17:21
3楼
楼主的意思是怕负荷大了,开关容易产生过流跳闸;
从楼主的提问就应该是很业余,
板主的回复又太专业,所以楼主可能也不太懂.
可能肯定一点,电线是可以加大的,如2.5平方的改成4平方,4平方的改在6平方,但然钱有足够的情况下,加大线不会有任何坏处/
开关分总开和分开,
分开关只要不大于总开关也是可以的,但最好还是与实际所供的负荷相配即可.
如果是家用的,给个常规的配比就行了.
柜机(无论大小,再大也是单项220V,家用不可能是二项380V或三项380V,供电局也不会给你供),可选择25A
其它的全用16A至20A即可.
使用中,单项负荷真正因过流跳闸的情况是很少的,多半是短路引起.
但供电局表后的开关一般是配置40A.如果有一点关系,改成60A或也是可能,但不要怕电表会受不了,电表有过50%负荷的能力,否则,你家的总电流应控制在50A以下,40A的空开可能过流20%,但不易时间长.
话说回来,如果供电局给你的40A总空开,你家在正常便用时常常爱跳,那么你家一个月的电费应在2000元以上.
如果一个月的电费总在1500元以内,你把你家的开关及导线加大则没什么意义.意思是实际够用的.

[ 本帖最后由 huajx001 于 2011-5-11 20:24 编辑 ]
回复
hyr201012
2011年05月23日 10:20:23
4楼

分析的太棒了,
回复

相关推荐

APP内打开