一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水
roosterwater
2011年05月10日 20:54:22
只看楼主

现遇到个比较棘手的问题,一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水,后消防大队认为晚上乡镇一般没水,那我得考虑做个消防水池,刚好这个中学马上要建个6层的公寓楼,室内消火栓需要增压,室外消防跟室内结合在一起考虑,室内用水量15,室外20,现在有2中可能,一是公寓楼室内消火栓接自增压室外,这就是水泵流量需35,但问题是室内的可以用气泵按钮控制,室外的呢?怎么启动泵?室内需要15的流量时开35的泵是否合适?还有就是室内室外分开,但怎么保证室外部分平时有水,及怎么启动泵

现遇到个比较棘手的问题,一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水,后消防大队认为晚上乡镇一般没水,那我得考虑做个消防水池,刚好这个中学马上要建个6层的公寓楼,室内消火栓需要增压,室外消防跟室内结合在一起考虑,室内用水量15,室外20,现在有2中可能,一是公寓楼室内消火栓接自增压室外,这就是水泵流量需35,但问题是室内的可以用气泵按钮控制,室外的呢?怎么启动泵?
室内需要15的流量时开35的泵是否合适?还有就是室内室外分开,但怎么保证室外部分平时有水,及怎么启动泵
免费打赏
huzhufei
2011年05月17日 15:12:40
22楼
意见还算比较一致哈
回复
lsb5210943
2011年05月18日 09:19:46
23楼
接一路市政给水,做一个消防水池设置消防水泵,在最高层顶上做一个消防水箱满足10分钟的消防水量。一种采用稳压设备,压力启动,可能需两套稳压,一种是内外共用管网,共用稳压;
回复
ysy0818
2011年05月18日 21:59:14
24楼
做消防水池,水池容积仅考虑室内消防用水量即可。室外消火栓由市政低压直供,前提是市政引入管能够保证室外消防用水量。
回复
tjad_33mdf
2011年05月18日 23:53:24
25楼
我做过一个项目用到室外压力消火栓系统,用的是稳高压系统,压力起泵
回复