现遇到个比较棘手的问题,一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水,后消防大队认为晚上乡镇一般没水,那我得考虑做个消防水池,刚好这个中学马上要建个6层的公寓楼,室内消火栓需要增压,室外消防跟室内结合在一起考虑,室内用水量15,室外20,现在有2中可能,一是公寓楼室内消火栓接自增压室外,这就是水泵流量需35,但问题是室内的可以用气泵按钮控制,室外的呢?怎么启动泵?室内需要15的流量时开35的泵是否合适?还有就是室内室外分开,但怎么保证室外部分平时有水,及怎么启动泵
现遇到个比较棘手的问题,一中学做个室外消防,开始考虑接2路市政进水,后消防大队认为晚上乡镇一般没水,那我得考虑做个消防水池,刚好这个中学马上要建个6层的公寓楼,室内消火栓需要增压,室外消防跟室内结合在一起考虑,室内用水量15,室外20,现在有2中可能,一是公寓楼室内消火栓接自增压室外,这就是水泵流量需35,但问题是室内的可以用气泵按钮控制,室外的呢?怎么启动泵?
室内需要15的流量时开35的泵是否合适?还有就是室内室外分开,但怎么保证室外部分平时有水,及怎么启动泵
2楼
接一路市政给水,做一个消防水池设置消防水泵,在最高层顶上做一个消防水箱满足10分钟的消防水量。
回复
3楼
我来看专家解说呀!希望可以学到东西
回复
4楼
平时还是有一路供水来保证,特殊情况(市政管没水)下才用到消防水池的水。室内室外消火栓系统共用消防水泵,启动跟普通室内消防泵一样。
回复
5楼
先做个分析:
火灾发生时,增压泵是为室内消火栓服务的,而室外消防用水量通常是为消防车服务的。
因此:1、消防水池按35L/S计算总储水量;
2、室内(公寓楼)增压泵流量可按15L/S考虑;
3、余下20L/S消防车会帮你用掉的。
不知拙见是否正确
消防水池的服务半径150米,如果超出范围当我上面的没说
[
本帖最后由 bihu15721 于 2011-5-11 21:33 编辑 ]
回复
7楼
主要是消防大队认为晚上乡镇没水。。。
回复
8楼
最后就按室内室外合用,前期是水箱供水,然后通过室内消火栓启泵按钮开启消防泵控制
回复
9楼
一、消防水池是按35L/h,2h,即不小于252m3。二、消防水泵按35选,一用一备。三、室内设不小于9m3的高位水箱,保证10分钟水量及维持管道压力。四、室内设起泵按扭。五、室外消防水量20L/h,最小设2个室外消火栓,其它不管。
回复
10楼
公寓楼顶设置消防水箱,有10min的水量,按照单体消防用水量。消防水池按照室内室外总消防用水量35考虑大小。然后设水泵即可
回复
11楼
水池、水泵按室内、室外消防考虑,屋面高位水箱来稳压。
回复