无水源自备水井的小区,水泵如何设置
royal88
royal88 Lv.2
2006年04月28日 12:40:51
只看楼主

小区外无城市管网给水,小区内自己打井,加压泵应该放在哪里呀?可以直接放在井里吗?还是在旁边设泵房?谢谢大家

小区外无城市管网给水,小区内自己打井,加压泵应该放在哪里呀?可以直接放在井里吗?还是在旁边设泵房?谢谢大家
免费打赏
fu
2006年04月28日 12:54:30
2楼
都可以
回复
royal88
2006年04月28日 23:54:44
3楼
那小区的消防给水如何解决呢?还要设置消防水池吗?
回复
gzhdgs
2006年07月13日 12:29:12
4楼
水井是管井还是什么井?管井当然直接放在井里。还要考虑调节水量和消防水量,要设调节水池,二次加压。
回复
lfyy-qq
2006年07月14日 14:54:01
5楼
本人近来刚做了一人这样的工程,我觉的应将水泵房建在深水井旁——只供低区;那些高层吗,低区可以用那个水泵房的设备加压,高区可以在楼下的设备间做一个高区生活水加压(如果高层多的话,也可以共用那个设备间);至于消防设备间吧,也可以放在一个设备间,如果没有那么大的空间,也可以和给水那样。