一办公楼 消防软管卷盘从室外管道接出 在入口处需要设置水表吗 这个用水量是不是计入办公楼的用水量呢 一开始办公楼的给水管和消防软管卷盘都没有设置水表 但是审图说是要设置上 那么软管卷盘也要设置吗 因为卷盘的入口比较分散 每一入口都要设置水表吗 谢谢了
一办公楼 消防软管卷盘从室外管道接出 在入口处需要设置水表吗 这个用水量是不是计入办公楼的用水量呢
一开始办公楼的给水管和消防软管卷盘都没有设置水表 但是审图说是要设置上 那么软管卷盘也要设置吗 因为卷盘的入口比较分散 每一入口都要设置水表吗 谢谢了
12楼
需要设置水表,但并不是每个消防软管卷盘的入口都设置水表计量,消防软管卷盘用水量计入生活用水量,可以在给水总管入口处设置水表,此水表一般由自来水公司配置。
回复
13楼
设在水表的后面,详见安装图集(05S108)
回复
14楼
有总表就可以了啊,不用单独设的
回复
15楼
室外引入管不是已经设置水表了嘛?消防卷盘上设不设水表跟自来水公司没什么关系了吧,消防用水是非正常用水,审图要求设置水表意思估计是消防跟生活管道的总链接处,设置两套大的就行了,做好防倒流就行了
回复
16楼
这个只要设总表就好了!建议和审图的沟通下!
回复
17楼
哪里有这么恶心的规定??纯粹帮厂家推销水表的说!!! 某些地方的规定让人无语啊!!
回复
18楼
有些自来水公司要求设水表的,不过消防软管可以在生活给水管上接出,商业网店本生就设有水表,也可以直接从室内消火栓系统引出
回复
19楼
消防软管要计量
回复
20楼
消防卷盘你指的是自救卷盘吗,要设置自救卷盘的话,应该不会是直供水,应该是有消防泵房供水才对,在消防水池进水管上装个总表不就行了。
回复
21楼
哪里有这么恶心的规定??纯粹帮厂家推销水表的说!!! 某些地方的规定让人无语啊!!