吸烟室的通风设计依据是什么?
lyg2911
Lv.2
2011年05月10日 09:13:55
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
吸烟室的通风,有没有设计依据,考虑的标准是否有高低之分?
吸烟室的通风,有没有设计依据,考虑的标准是否有高低之分?
免费打赏
chenjue1986
2011年05月10日 11:50:52
2楼
吸烟室通风主要参考唤起次数,这个可以查相关设计规范,大概就是6-8次吧
回复
snail_yin
2011年05月10日 17:39:28
3楼
看一下红宝书上册第974页,吸烟室换气次数不小于10次/H
回复
yuan_toxic
2011年05月12日 13:59:44
4楼
技术措施上有“4.5.3吸烟室应设机械排风,排风量按10~15次/h换气选取。”
回复