新手必看水泵扬程的计算
muyang2099
muyang2099 Lv.11
2006年04月27日 21:16:25
只看楼主

某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?

某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?
免费打赏
wywu1983
2007年02月09日 16:10:10
12楼
回复
thsch
2007年02月14日 21:12:34
13楼
水头损失计算可以参见水力学课本,包括沿程损失、局部损失。
净扬程为出水池水位-进水池水位;
总扬程等于净扬程+水头损失,然后据此查水泵样本。
回复
wuzhe_james
2007年02月16日 09:37:09
14楼
万变不离其踪,水泵的扬程必须满足:
1、静扬程,也就是提升高度;
2、沿程阻力损失,也就是直管道阻力损失;
3、局部阻力损失,也就是管配件、阀门等的阻力损失;
4、出水水头,一般敞开出口为2米左右。
回复
yqnyy
2007年03月16日 16:31:08
15楼
一个个都说什么规范和手册,请问你们知道是什么规范什么手册吗?不知道你们说的是那种。学给排水设计时的教材上的计算方法不知道能当规范和手册用。
回复
ggf615
2007年03月29日 17:06:20
16楼
变不离其踪,水泵的扬程必须满足:
1、静扬程,也就是提升高度;
2、沿程阻力损失,也就是直管道阻力损失;
3、局部阻力损失,也就是管配件、阀门等的阻力损失;
4、出水水头,一般敞开出口为2米左右。
说的很好 。。说得很好。
回复
yier2004627
2007年04月03日 14:25:05
17楼
对,是哪本手册和规范?那么多书,又各有各的说法,哪本比较权威呢?
回复
zyl0058
2008年11月21日 10:08:15
18楼
dfaddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
sulan_ren
2009年01月01日 23:15:35
19楼
:) 对,是哪本手册和规范?那么多书,又各有各的说法,哪本比较权威呢?:)
回复
woaianxiu
2009年01月02日 23:51:36
20楼
《建筑给给排水设计手册》、《技术措施》中都应该有吧,希望各位有疑问的去查查这两本书!
回复
maggie_dawn
2009年06月12日 11:59:43
21楼
嗯,通俗说得规范和手册都是20#说的那2本,比较权威和全面~
回复