供热主管道管径问题
cxdr
cxdr Lv.8
2011年05月09日 07:41:26
来自于中央空调
只看楼主

某工程建筑面积14000平方、住宅六层共11个单元低温热水地板辐射采暖。主管道从楼房中间地沟进入往两面分,一边六个单元、一边五个单元,管径都为175——》150——》125——》100——》末端为DN80。本人觉得管径有点大了、是否可以采用DN125逐步降幂排列。请高手指点。谢谢!

2011年05月09日 09:04:03
2楼
这个问题不是很清楚,这么大的面积是住宅用,具体使用辐射地板的面积也没有。
真的不好算量。
回复
cxdr
2011年05月09日 10:58:42
3楼
回沙发的贴:首先表示感谢!该楼共11个单元、一梯两户的六个单元、一梯三户的五个单元、从中间进户可以看成一栋五个单元的;一栋六个单元的。
回复

相关推荐