【请教】变压器高低压侧电缆选型计算过程是否正确
aammi_2000
aammi_2000 Lv.3
2011年05月08日 18:33:55
来自于变压器
只看楼主

高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:--------------------------------------------------------------------------------Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160VFull Load Current (FLC) is3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000

高压侧选择两根3×185mm^2的三芯交联聚乙烯绝缘船用电缆,计算过程如下:
--------------------------------------------------------------------------------
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 4160V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(4160×1.732)=555A
Wire Size =555×125%=693.75A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.71 (Temperatures of 90°C), the conductor must be 2×350kcmil or 2×185〖mm〗^2
Insulated Three-Conductor Copper Cable rated 2×395=790A
--------------------------------------------------------------------------------

低压侧选择27根300mm^2的单芯交联聚乙烯绝缘船用电缆(每相9根),计算过程如下:
--------------------------------------------------------------------------------
Transformer 4000 kVA, 3 phase, 600V
Full Load Current (FLC) is
3 Phase KVA=(Volts×Amps×√3)/1000
I=(3 Phase KVA×1000)/(Volts×√3)=(4000×1000)/(600×1.732)=3849A
Ambient Temp. is 40°C, Correction Factor is 0.82
Wire Size = (3849×125%)/0.82=5867A
(对于支路电缆允许载流量不小于回路电流的125%,对于变压器的主回路是否也有这样的要求?)
Per Table 310.16 (75°C terminals [110.14(C)(1)(b)]), the conductor must be 9×600kcmil or 9×300〖mm〗^2
Insulated Single Conductor Copper Cable rated 9×690=6210A
--------------------------------------------------------------------------------

麻烦帮我看看计算过程是否正确?

对于支路,导体的载流量要大于负载最大电流的1.25倍。
变压器输入输出端对导体载流量有什么要求?
变压器的输出端接在开关柜中的一个2500A的主断路器,请问计算导体的载流量应该按变压器的最大输出电流计算还是按照负载的主断路器的额定电流计算?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 19:07 编辑 ]
免费打赏
y502x
2011年05月09日 23:13:21
12楼
1.你的关于一次和二次电流的计算是对.2.一次电缆无问题.3地次电流达到近4000A,选用电缆不合适,应选用母线的形式,从变压器二次引到低压开关板或电源中心上,再往各用电负载配电.4.你的二次进线开关2500A选小了,应选4000A或5000A的,除非你的负荷确实小于2500A且以后也不增加了,要是这样你的变压器也不用选4000KVA,用3000KVA就差不多了.
回复
z1g2d3
2011年05月10日 08:12:41
13楼
板凳的同志说的很有理
回复
jsxywp62
2011年05月10日 08:26:07
14楼
支持二楼说的对
回复
cai2561
2011年05月10日 08:38:57
15楼
你的没错 2楼按10/0.4算的 他没注意你的是船用
回复
peng1314
2011年05月10日 08:43:56
16楼



你的计算好像有误,这个电压不是10KV的,根据你计算的电流好像是按照10KV算的,其他的说得很好。呵呵
回复
永无止境
2011年05月10日 09:15:04
17楼
这么大容量的变压器 低压侧用电缆是不划算的 建议 用母线槽或者 母排
回复
dfdz_xieyongjun
2011年05月10日 09:57:28
18楼
变压器二次侧这么大的电流,用电缆连接不经济,接头也不好处理,用母线连接最佳。顺便问一下,难道没有低压配电柜吗?
回复
parachute2
2011年05月10日 11:01:52
19楼
麻烦帮我看看计算过程是否正确?

对于支路,导体的载流量要大于负载最大电流的1.25倍。
变压器输入输出端对导体载流量有什么要求?
变压器的输出端接在开关柜中的一个2500A的主断路器,请问计算导体的载流量应该按变压器的最大输出电流计算还是按照负载的主断路器的额定电流计算?

1. GB50217 电力工程电缆设计规范 3.7.2 10kV及以下常用电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,但应考虑校正系数。
GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置危险设计规范 2.5.13 导体载流量大于保护电器1.25额定或1.25倍电动机额定电流。
因此个人觉得,还可以考虑经济载流截面,选1.25可行。 同时高压电力电缆还要校验热稳定。低压电力电缆一般不需要。

2. 低压侧电流很大,选用电缆不太合适,母线应该更好。楼主可以参照图集04DX101-1选择,或则你直接标注告诉制造厂母线电流,他们会帮你选。

3. 如果实际负荷计算电流接近4000A的话,2500A的断路器太小了。 如果实际负荷计算电流不超过2500A的话,你的变压器选大了。
如果你变压器确定是这个,实际负荷电流不到2500A,我建议你断路器选大,这样将来能接新负荷。
导体按什么走,就要看你打算接不接新负荷。将来要接新负荷,母线按变压器电流走。如果不接,可以按实际负荷走,但是最好图纸上注明,不允许再接新负荷。


我的个人意见,供楼主参考
回复
momozgx
2011年05月10日 14:59:55
20楼
学习的,呵呵
回复
zgh198279
2011年05月10日 15:34:42
21楼
学习的,呵呵
回复