混凝土侧压力公式中的V浇筑速度怎么带啊?
evanswl
evanswl Lv.2
2011年05月07日 23:04:55
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2 ,请问其中的V浇筑速度怎么带啊?单位是m/d,什么意思?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 17:43 编辑 ]

混凝土的侧压力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2 ,请问其中的V浇筑速度怎么带啊?单位是m/d,什么意思?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 17:43 编辑 ]
免费打赏
zyak47
2012年05月08日 18:10:23
2楼
砼浇筑输送量与构件的截面积比值!
回复
qin.jq
2012年05月08日 20:38:00
3楼
这个问题很好,v是浇注速度,单位是m/h,意思是每小时砼浇筑高度。
取值只能谈经验,一般取1.5-2。为什么说只谈经验,不按实际取值呢?主要原因是这个公式出台时,以自拌砼为条件的,公式有局限性。目前商品砼,浇注速度对单个构件而言,例如柱、小的剪力墙,浇注速度按实际取值实际上就是层高,这样计算太保守(对于一般建筑来说,另一个计算公式F=γH计算更大,两者取小值,也用不上)、经验上也不合理。当然死搬手册,按建筑层高取值也可以。
到目前而言,砼侧压力计算尚无国家规范,大家基本上按《施工手册》、《结构计算手册》来计算的,故我认为按自己的施工经验,做适当修正也是可以的。
回复
geguangzong
2012年06月19日 14:46:59
4楼
说的很在理!
回复
tongtiantunti
2012年11月28日 18:34:48
5楼
能说的再详细点儿吗?为什么浇注速度可以去柱高度?
回复