【实际问题】消防水池与水泵房的设计问题
s13893854
s13893854 Lv.3
2011年05月06日 22:58:30
只看楼主

遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答

遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答
免费打赏
金——
2011年05月10日 22:09:43
12楼
如果是在北方的话,管道一般保温是咋做的啊?
回复
chaoshuai007
2011年05月11日 00:32:04
13楼
很简单啊 本人做过类似的 这个典型的满足自灌
回复
yghglg
2011年05月11日 08:41:09
14楼
这样不是没问题,是很好啊,这样不是没问题,是很好啊,
回复
qijiatao20
2011年05月11日 10:45:36
15楼
这样不是没问题,是很好啊,这样不是没问题,是很好啊,
回复
freefish1010
2011年05月11日 11:34:43
16楼

1、室外水池应分两格,分别从水池引出吸水管,形成吸水总管,并加设阀门便于水箱清洗。
不是容量大于500m3分两格么。。。这里分格是出于什么考虑呢。
回复
zhouquan77
2011年05月11日 13:48:00
17楼
回复
xaosong
2011年05月11日 14:05:03
18楼
自灌式吸水,很好解决,已有高手给出具体方案
回复
awdwadjob
2011年05月11日 17:11:02
19楼
嗯,沙发说得不错呀
回复
awdwadjob
2011年05月11日 17:13:08
20楼
猫儿说中了要点
回复
ytan621
2011年05月11日 17:38:23
21楼
上个月刚做过,这不是问题啊,水池高,说明可以自灌啊。就是要注意,进水管的标高、溢流,放空管的标,不要搞错。
回复