遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答
遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答
12楼
如果是在北方的话,管道一般保温是咋做的啊?
回复
13楼
很简单啊 本人做过类似的 这个典型的满足自灌
回复
14楼
这样不是没问题,是很好啊,这样不是没问题,是很好啊,
回复
15楼
这样不是没问题,是很好啊,这样不是没问题,是很好啊,
回复
16楼
1、室外水池应分两格,分别从水池引出吸水管,形成吸水总管,并加设阀门便于水箱清洗。
不是容量大于500m3分两格么。。。这里分格是出于什么考虑呢。
回复
17楼
回复
18楼
自灌式吸水,很好解决,已有高手给出具体方案
回复
19楼
嗯,沙发说得不错呀
回复
20楼
猫儿说中了要点
回复
21楼
上个月刚做过,这不是问题啊,水池高,说明可以自灌啊。就是要注意,进水管的标高、溢流,放空管的标,不要搞错。
回复