【实际问题】消防水池与水泵房的设计问题
s13893854
s13893854 Lv.3
2011年05月06日 22:58:30
只看楼主

遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答

遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答
免费打赏
s13893854
2011年05月07日 21:32:16
2楼
没人关注这样的技术问题吗 自己顶起
回复
kingdom0209
2011年05月08日 02:11:03
3楼
个人觉得没有问题啊,我们做消防水池和泵房的位置关系时,不都考虑用自灌式吸水吗?现在水池在上面,泵房在建筑物下面正好符合要求,只是把吸水管引过去就可以了。其它方面按照规范做就可以了。
回复
liushanhu
2011年05月08日 07:55:12
4楼
自灌式吸水啊,大家都是这样做的吧
回复
cat2
2011年05月08日 08:56:10
5楼
注意:
1、室外水池应分两格,分别从水池引出吸水管,形成吸水总管,并加设阀门便于水箱清洗。
2、水池比水泵高出6米,应考虑此部分的水压,水泵扬程计算时,最低水位不是在泵房,而是在水池4m处。
3、吸水管材用球墨铸铁管,法兰连接,注意室外管道及其接口的防腐保护。
4、室外水池的通气管、人孔等均应考虑对室外的影响,并保证不会渗水。
5、设置阀门井,用于安装消防水池进水管的阀门。
6、设置室外水池的泄水井,注意防止返水至水池。
7、水池泄空可考虑设置泄水管至水泵房的集水井内,也可考虑利用人工使用潜水泵排水。
8、根据当地消防要求,考虑是否设置消防车取水口。

[ 本帖最后由 cat2 于 2011-5-8 08:58 编辑 ]
回复
s13893854
2011年05月08日 15:06:00
6楼
cat2 分析的很到位谢谢
回复
qiligala
2011年05月10日 10:47:10
7楼
这个不是正好满足自灌式吸水么,很好啊
回复
jj-5
2011年05月10日 14:36:17
8楼
学习啦,哈哈
回复
ljphb
2011年05月10日 14:39:04
9楼
很好自灌式的应用。
回复
h240210622
2011年05月10日 14:56:11
10楼
回复
wfxjwang
2011年05月10日 17:29:37
11楼
自灌式吸水的典范,
回复

相关推荐

APP内打开