我现在在用鸿业5.0计算负荷。现在是算商场。1.时间指派里面按选定的房间用途选了商场之后还需要去具体设置时间么?2.我计算的是重庆的一栋商业建筑。然后重庆商场的冷指标一般是多少?我要去下载什么资料知道重庆这些资料?谢谢各位回答。新手。有很多后续问题。求指导。
我现在在用鸿业5.0计算负荷。现在是算商场。
1.时间指派里面按选定的房间用途选了商场之后还需要去具体设置时间么?
2.我计算的是重庆的一栋商业建筑。然后重庆商场的冷指标一般是多少?我要去下载什么资料知道重庆这些资料?
谢谢各位回答。新手。有很多后续问题。求指导。
2楼
重庆商场的冷指标,看下你的投资罗,
高档的新风负荷大,首层一般280--320W/m2;
二层为250--280W/m2
回复
3楼
不是吧,有那么大吗?你这数据是十年前的啦吧,现在建筑等的保温性能大大挺高,没有那么大了吧?我看过有一篇论文,是关于商场冷负荷指标的,调查的对象是全国给地的沃尔玛商场,结论是安装负荷比实际运行负荷大很多。改论文的结论是,建议一般的商场的指标是180w/m2,最大也不要超过200w/m2,而这个结果似乎负荷用软件结算的结果。不知其他高手怎么看?
回复
4楼
我做的杭州的,商场面积比较大,分了内外区,外区145w/㎡,内区125w/㎡。重庆的应该也差得不太多吧,因为商场主要人的影响比较大
回复
5楼
请问如何增加土木币啊
回复
6楼
我下载不了啊
回复
7楼
估算也要根据所在地、房屋形状、防护结构、功能等。
回复
8楼
接触到的重庆很多估算在250w,真的很大。
回复
9楼
不知道楼主所说的是装机容量,还是末端容量。因为这个指标要看建筑物的建筑面积来决定,如果是建筑面积为3万到5万左右,装机容量为180~220W/平方米之间。
回复
10楼
一般商业220左右吧,中心商业圈里的商场我一般是250估算的
回复
11楼
一般180瓦左右就行了。