2楼
高手朋友帮帮忙啊。
回复
3楼
间距是没超过30米,但按水枪水带长度和水柱等折扣系数;一般按25米算,就不满足2股水柱同时到达要求。
回复
4楼
非江苏省项目满足要求,鉴定完毕。江苏省的就不满足要求
回复
5楼
江苏省的要求 是怎么样?
回复
6楼
你提供的条件过于简单,六层厂房其建筑高度是否超过24米不明确,如是超过24米就属高层厂房,若是高层厂房室内消火栓的间距不应大于30米,你提的27米够不够的问题是要经过计算才能确定的,首先要保证两股水柱同时到过任何位置,其次取决于你采用的栓口压力值是多少,然后根据消火栓的保护半径、水枪口径、水带长度、充实水柱长度等进行计算,计算值大于30米,可按30米设置,小于30米按计算值设置。
回复
7楼
厂房高是27米,但厂房没有高层的概念啊;应该执行建规,还是高规?
回复
8楼
建筑防火规范有:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;设计图已满足。
回复