关于10kV高压进线避雷器及出线避雷器问题
jerryoap
jerryoap Lv.2
2006年04月26日 16:24:01
只看楼主

10kV高压进线是否需要避雷器,出线是否需要避雷器?哪个规范里面可以查到?看了很多图纸,有的图纸中高压进线没有设避雷器,出线设了避雷器;有的则相反。请大虾们指教。谢谢!

10kV高压进线是否需要避雷器,出线是否需要避雷器?哪个规范里面可以查到?看了很多图纸,有的图纸中高压进线没有设避雷器,出线设了避雷器;有的则相反。请大虾们指教。谢谢!
免费打赏
jerryoap
2006年04月26日 16:45:42
2楼
顶上去!
回复
家辉
2006年04月26日 18:11:45
3楼
进线设置是泄放雷击感应过电压,出线处设置是为了感性负载在操作时的过电压。
回复
jerryoap
2006年04月26日 18:42:35
4楼


谢谢!可是我查看了好多国内的设计图纸,有的图纸中高压进线没有设避雷器,出线设了避雷器;有的图纸中高压进线设有避雷器,出线没有设避雷器,请问国家哪本规范里有避雷器的设置。我查了《10kV变电所设计规范〉,没有看到这方面的规定。
回复
shuhawk
2006年04月27日 00:04:36
5楼
基本上现在中压设备采用的开关都不存在过电压问题,所以避雷器的作用现在主要就是针对雷电波侵入
是否安装避雷器不是根据进线还是出线来区分,要看进出线方式是电缆还是架空的
如果是架空的,一般都要求加装避雷器(除非该地区的雷击概率非常低,可以查该地区雷击率/年表)
或者避雷器是直接装在户外杆上的(也有可能是采用避雷线)
如果是电缆的,就要考虑电缆的长度,或者电缆出去以后是否有上杆架空连接

以上不知是否合理,还请各位前辈指点!

成套电器设计

回答的已经很完美了,理解的挺透彻!其实,真空断路器还是有操作过电压问题的,还是需要过电压保护的。

回复