做图中遇到的棘手的高压进线问题
parapary
Lv.4
2006年04月26日 15:27:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
共两台2*800KVA的箱式变电站,一路10KV高压进线,送电容量足够的前提下,一路怎样才能分成两路进线?用T接箱可以吗?有没有成图让我借鉴一下?先谢谢大家!
共两台2*800KVA的箱式变电站,一路10KV高压进线,送电容量足够的前提下,一路怎样才能分成两路进线?用T接箱可以吗?有没有成图让我借鉴一下?先谢谢大家!
免费打赏
yixufeng
2006年04月26日 17:22:44
2楼
箱式变电站一般都用环网柜,里面包括进线和出线,要不然你就在进线柜中并过来就好了(当然要供电部门同意)。
回复
han2003
2006年04月26日 23:12:34
3楼
有高压电缆分支箱,也可以一个箱变作成环网形式的
回复
stk
2006年04月27日 13:06:48
4楼
参考下图
回复
相关推荐
高压进线只有ABC三相,而没有零相
供配电技术
2015-07-02 11:03:00
高压进线柜零序电流如何整定?
继电保护
2015-02-08 13:59:29
关于污水厂分变配电室高压进线问题(二级负荷)
供配电技术
2015-01-13 11:19:23
6000平米的幼儿园供配电应该选择低压进线还是高压进线?
供配电技术
2014-12-15 12:44:28
【讨论】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
供配电技术
2014-12-04 13:46:48
【讨论】进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
供配电技术
2014-12-01 13:35:35
请教下高压进线上进线下进线是如何选择的?
变压器
2014-11-26 11:08:33
【求助】求助一个高压进线柜的问题
供配电技术
2014-11-25 10:26:46
求助一个高压进线柜的问题
供配电技术
2014-11-14 08:58:14
【每周交流会26期】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
供配电技术
2014-11-03 15:05:20
跪求高压进线电缆规格或计算式
供配电技术
2014-10-27 14:16:45
高压进线柜跳闸心得.....+现场图!
供配电技术
2014-09-16 22:15:32
高压进线PT柜与计量柜好做吗?大家帮忙看下
供配电技术
2014-08-28 09:54:15
高压高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜二次原理图及接线端子图
电气施工图
2014-07-25 16:50:23
PT设在高压进线柜还是设置PT柜?
供配电技术
2014-07-22 15:40:54
35KV的高压室外变压器的进线端为什么会有4个接线端。就是A B C O 4个,请问0线怎...
供配电技术
2014-07-15 11:23:29
高压两电源进线母联备自投二次原理控制图
电气施工图
2014-06-20 09:39:31
某泵站10kV进线柜高压二次原理图
电气施工图
2014-06-17 15:27:30
某地高压双电源进线柜二次原理图设计
电气施工图
2014-06-16 09:38:21
某医院高压进线互投系统一二次设计图
电气施工图
2014-06-06 08:52:39
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开