公共室内游泳馆(无看台)室内消火栓用水量是10L/s还是15L/s,附属房间三层,半地下为设备间和后厨,一层为更衣及淋浴房间,二层为餐饮及娱乐(大于300平米),总面积5700平米,高度12米左右。室外给水管路一条,压力3公斤,请问室内消火栓不用设泵直接利用外网水压可以么?自动喷淋后厨,更衣间需要否?若不设屋顶水箱设气压给水设备占地面积多大?利用泳池做消防水池可否?谢谢你的帮助。jz.zx@163.com

公共室内游泳馆(无看台)室内消火栓用水量是10L/s还是15L/s,附属房间三层,半地下为设备间和后厨,一层为更衣及淋浴房间,二层为餐饮及娱乐(大于300平米),总面积5700平米,高度12米左右。室外给水管路一条,压力3公斤,请问室内消火栓不用设泵直接利用外网水压可以么?自动喷淋后厨,更衣间需要否?若不设屋顶水箱设气压给水设备占地面积多大?利用泳池做消防水池可否?谢谢你的帮助。