请教厂房基础如何处理较经济
tumuzaxi
tumuzaxi Lv.4
2011年05月04日 09:50:53
来自于地基基础
只看楼主

由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]

由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!
另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?

[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]
免费打赏
wusen001
2011年05月05日 08:36:41
12楼
如果现场有沙石可以用沙石换填,如果没有用混凝土换填
回复
设计小兵
2011年05月05日 09:10:45
13楼
基础持力层应到老土层并满足设计要求,进入持力层300-500。可利用级配碎石加中粗砂回填。
回复
wanghno1
2011年05月05日 15:11:29
14楼
换填基础,怎么用素砼回填啊?
回复
erctjz
2011年05月05日 15:28:25
15楼
第一,基础直接落到持力层上。
第二,采用砂石土换填,压实系数按照地基处理规范进行。
第三,基础下采用毛石混凝土垫层至持力层
回复
firemiao
2011年05月05日 21:33:35
16楼
跟甲方说用可以,但是要进行浅层板载荷试验,确定地基承载力,另外要注意沉降问题
回复
山水有相逢
2011年05月06日 08:50:31
17楼
0.94不是底板下持力层土的压实系数,是回填的。
回复
linymy
2011年05月06日 09:28:36
18楼
要把回填土挖除,超挖后换填(换填后的承载力要达到设计要求,这个需要做检测),也可用采用浆砌毛石或毛石混凝土垫至设计标高。
回复
龙哥哥11
2011年05月06日 09:41:26
19楼
跟甲方说用可以,但是要进行浅层板载荷试验,确定地基承载力,另外要注意沉降问题
回复
cadxzhou
2011年05月06日 10:53:02
20楼
回填土不宜做持力层,建议做高杯基础。这样只需发一个联系单就搞定了。
回复
allin
2011年05月06日 12:43:14
21楼
1.把基础埋深下移至持力层,增加柱子长度并验算,若不够则增大柱截面或者是基础上做短柱。填土压实和换填的做法不太现实,前者施工技术一般不可能达到,后者超挖换填成本会增加很多。
2.如果是土质地基,基础底面放置在持力层顶面即可,不需要埋入持力层(但须注意基础埋深500的要求),不考虑回填土的嵌固作用。岩质地基,若想把基础平面尺寸做小,可考虑岩石嵌固抵消部分弯矩和剪力。