请教厂房基础如何处理较经济
tumuzaxi
tumuzaxi Lv.4
2011年05月04日 09:50:53
来自于地基基础
只看楼主

由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]

由于厂房地势较低,采用素土进行了回填,深度约3米,但基础设计深度只有2.5米,没有座落在老土层上,请教不变基础图或变动较小的情况下如何对地基进行处理较经济。谢谢!
另一个问题是基础进入持力层的深度有要求吗?是刚到挖到就行了,还是需要再加深一些,回填土对基础有嵌固作用吗?

[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:55 编辑 ]
免费打赏
tumuzaxi
2011年05月04日 09:58:53
2楼

是不是要对填土进行检测
回复
tumuzaxi
2011年05月04日 10:46:34
3楼

只是回填土时按压缩模量0.94要求的,不知道承载力能达到多少。

[ 本帖最后由 tumuzaxi 于 2011-5-4 10:53 编辑 ]
回复
quxw1985
2011年05月04日 11:00:20
4楼
土木在线高手云集,在co188学习了很多有用的专业知识,作为新一代的结构设计人员,在看到或者下载到别人的辛勤劳动成果时,应该顶起,这是对别人的尊重,也是自己的激励,做一个合格的设计人员。永远支持土木在线!!
回复
jiaonaixu
2011年05月04日 11:50:53
5楼
我院的一般做法:500以内垫层加厚,500以上填中粗砂或砂加石。正经的基础一般不用普通的回填土。如要用,可按照规范规定对回填土施工质量提出要求
回复
ltiao9600
2011年05月04日 20:19:49
6楼
要把回填土挖除,超挖后换填(换填后的承载力要达到设计要求),也可用采用浆砌毛石或毛石混凝土垫至设计标高。一般设计图纸中会有关于超挖的要求。
回复
ywfzbp
2011年05月04日 20:25:02
7楼
未经处理的欠固结素填土不应作为持力层,建议基础直接落到持力层,
一般地基挖到持力层下200~300,具体可根据土层过度情况确定。
此种方法应最为经济,麻烦的地方就是要设计院重新复合更改。
回复
nc9607048
2011年05月04日 20:26:58
8楼
你这个已经快快到持力层了,最好是全部把填土挖掉,要不然回填不均匀容易产生差异沉降。基础要求进入持力层不小于300mm。可以采用换填砂石的方法比较省钱,这个不用修改基础。
回复
gdfszhddr
2011年05月05日 00:10:14
9楼
未经处理的欠固结素填土不应作为持力层,你现在的情况建议基础直接落到持力层,
一般地基挖到持力层下200~300,具体可根据土层过度情况确定。
回复
gggxy001
2011年05月05日 01:00:01
10楼

同意以上说法!回填土达到设计要求的回填系数,一般是0.96以上,结构就没问题。
回复
鲁忠仁
2011年05月05日 07:29:15
11楼
逐层压实至基础底部就可以