2楼
高喷灌浆防渗
回复
3楼
高压旋喷灌浆对沙层效果较好,对缝隙较大的卵石效果不太好,厂房不大的话,可考虑换基或桩基,不知各位仁兄意下如何?
回复
4楼
1楼朋友,厂房基础建在砂卵石基础上,如何处理?
估计你干的是小电站工程,对于大工程就考虑用岩基吧。以下内容仅供参考:厂基在砂卵石上,最好分析一下基础覆盖层的厚度,基础的承载能力,要注意基础应考虑在饱和状态下的承载能力。根据经验,对于原状砂砾石承载能力来说均能达到200kP以上,厂房最忌讳不均匀沉降。因不均匀沉降易造成桥机卡轨、机组倾斜而影响机组运行和检修。先和搞地质的同时分析一下基础资料,再跟据厂房的不利荷载组合计算一下基础应力。处理方法无非是1。桩基,2。大板基础。3。减少不必要的结构缝设置。对于混流机组可在钢管段设置波纹管伸缩节。轴(惯)流机组则在进水口前沿做一些防渗铺盖及相应的止水。
老家伙
回复
5楼
换基呀!
回复
6楼
如果是小型水电站厂房可在砂砾石地基上,校核地基承载力,对地基地质情况相差较大,且厂房尺寸较大的可考虑分缝。
回复
7楼
老家伙说得有理
回复
8楼
同意老家活的说法啊,最好和地质、设计的好好商量一下,仔细计算比较吧..厂房最怕就是不均匀沉降,有许多惨痛例子...
回复