钢结构基础和砖混厂房基础搭接问题
dyguoguo
dyguoguo Lv.2
2007年03月18日 14:25:56
只看楼主

一在建砖混结构厂房(构造柱为400*400),业主想在边上再建一18米跨钢结构厂房(带一3T行车),由于设备原因两厂房必须连在一起,这样钢结构基础与原厂房基础打架,不知该处如何处理,钢结构基础可否借用一部分砖混基础(如图),会不会出现沉降不均问题(我们这地耐力为100KPa),新老基础如何连接?

一在建砖混结构厂房(构造柱为400*400),业主想在边上再建一18米跨钢结构厂房(带一3T行车),由于设备原因两厂房必须连在一起,这样钢结构基础与原厂房基础打架,不知该处如何处理,钢结构基础可否借用一部分砖混基础(如图),会不会出现沉降不均问题(我们这地耐力为100KPa),新老基础如何连接?

1174199155503.jpg

免费打赏
lydykj
2007年03月18日 22:05:20
2楼
钢架基础沉降量很小,若原结构已沉降完成,可考虑将基础座于原结构上.
回复
zbgzz
2007年03月31日 13:37:46
3楼
两种方法:
1.不动原基础,用偏心混凝土柱基础
2.先托起来原墙,浇筑新混凝土基础后,将原墙荷载通过底部托梁加于混凝土柱基上
回复
caowenze
2007年05月17日 22:25:10
4楼
接房子好麻烦啊!我现在就在做。。
回复