概念错误!钢结构柱脚锚栓基础的混凝土等级只能用≯C30的?
鼻子大的充电器
2021年02月20日 10:56:02
只看楼主

01 有锚栓的基础不能超过C30?


01

有锚栓的基础不能超过C30?

有人向我提问,为什么钢锚栓的选用表里混凝土强度等级最大为C25?难道基础混凝土等级不能超过C25?


但实际中,我们基础的混凝土等级一般最低都用到了C30,超过C30的也不少。而钢结构设计手册的表格里还有C15的混凝土等级,现在基础基本用不到。出现这个现象,是因为专门搞钢结构设计的,对混凝土结构掌握的还是不太精通。


有锚栓的基础,混凝土等级完全可以超过C25。

02

基础混凝土等级和锚栓没直接关系

基础混凝土的强度等级,和锚栓没有直接关系。钢结构设计手册上最大的混凝土强度等级为C25,实际设计中锚栓锚入基础的长度,当混凝土强度等级超过C25时,均可按C25确定。


下图为我们的一个项目,锚栓锚入了基础,承台和筏板的混凝土强度等级均为C40。

免费打赏
天涯居士
2021年05月12日 10:04:44
2楼

基础混凝土的强度等级,和锚栓没有直接关系。钢结构设计手册上最大的混凝土强度等级为C25,实际设计中锚栓锚入基础的长度,当混凝土强度等级超过C25时,均可按C25确定。这个赞同。