关于主变压器中性点地刀的问题请教高手!
tieyongzhan
2006年04月25日 21:55:15
来自于变压器
只看楼主

变电站的主变操作任务:将#1主变由运行转检修。问题是:为什么将主变转成检修后还要把其中性点地刀拉开?要是不拉开会威胁到什么保护或运行方式吗?有没有相关规程规定主变转检修后一定要拉开其各侧中性点地刀?

变电站的主变操作任务:将#1主变由运行转检修。问题是:为什么将主变转成检修后还要把其中性点地刀拉开?要是不拉开会威胁到什么保护或运行方式吗?有没有相关规程规定主变转检修后一定要拉开其各侧中性点地刀?
免费打赏
liu80906
2006年04月26日 22:14:22
2楼
1.主变转成检修后不把中性点地刀拉开,应该不会威胁到保护或运行方式;
2.主变转成检修后还要把其中性点地刀拉开可能是出于安全考虑,由于地网有接地电阻,当电网发生接地故障时,地网不是零电位,这时工作在主变上可能受到类似“跨步电压”的威胁。
回复
tieyongzhan
2006年04月28日 12:42:57
3楼
谢谢您的教导!!
回复
drdxk
2006年05月02日 14:58:30
4楼
有道理。顶哈
回复
lnfxjh2002
2007年03月07日 08:18:58
5楼



那么在中压侧的消弧线圈引线上装设接地线,当系统发生接地故障时是否会通过接地线对主变上的工作人员造成影响
回复
jsycdfdfplayboy
2007年03月21日 08:44:50
6楼
二楼的 “2.主变转成检修后还要把其中性点地刀拉开可能是出于安全考虑,由于地网有接地电阻,当电网发生接地故障时,地网不是零电位,这时工作在主变上可能受到类似“跨步电压”的威胁。”这条解释好象有点牵强了吧
回复
gdbzj
2007年03月21日 19:14:14
7楼
电力工作安全规程 里面规定了变压器中性点应视为带电体
回复
swundy001
2007年03月28日 10:35:56
8楼
觉得有道理哈
回复