请教:吊顶上灯具最少分布??
lingeringtale
2006年04月25日 18:37:28
来自于照明工程
只看楼主

吊顶为600×600矿棉板,灯具为1200×600的隔栅灯,用途为办公用,初步装修,因本人不是设计人员,故请教各位大大们,怎么样用最少的灯具达到照明的效果。

吊顶为600×600矿棉板,灯具为1200×600的隔栅灯,用途为办公用,初步装修,因本人不是设计人员,故请教各位大大们,怎么样用最少的灯具达到照明的效果。
免费打赏
zyzylz
2006年04月25日 19:20:38
2楼
楼主房间多大也没有说明,如何去布灯?
估计是临时施工用房,6m×4m的布6盏2×36w灯即可
回复
china_ren
2006年04月25日 19:50:12
3楼
是啊,楼主应该说明房间多大,吊顶有多高才行
回复
mlpp419
2006年04月25日 21:29:00
4楼
因为功能是办公,一般照度需达到150~250Lx
所以最好算一下照度,再确定布置的灯具数
然后确定灯具的布置布局,
回复
lingeringtale
2006年04月26日 00:07:31
5楼
吊顶高度在2800mm,隔栅灯是3×36w的,我想知道隔栅灯之间的最大间距(满足办公照明的条件)?
谢谢楼上的各位了
辛苦~~
回复
zyzylz
2006年04月26日 08:45:48
6楼
楼上说了半天,还是没有把办公室的大小说明!咋做?
回复
yangfan925
2006年04月26日 09:25:23
7楼
办公室的照度按新标准都达到300LX了,间距多大要知道具体房间形式才可以的
回复
liufengjian2008
2006年04月26日 13:04:35
8楼
隔栅灯之间的最大间距办公在1。5-2米之间就可以了呀,300LX是新的标准啊,现在办公改进应该用新的呀
回复
fdlight
2006年04月26日 13:52:08
9楼

1.5到2之间?600×600的格栅,看来您就是建议1.8米间距了?呵呵~
3×36W的灯具,我的习惯是1.8×2.4米间距
回复
lingeringtale
2006年04月26日 20:54:21
10楼
谢谢斑竹了
这下偶就有数了
嘿嘿
回复

相关推荐