现在有一台设备,铜管安装长度超长,在30~40米之间,因为担心回油的问题,想用扩大管径的方法来解决。问下各位童鞋是将气管扩大一号还是将液管扩大一号?或者二个都扩大一号?技术这边说在这个范围内可以不扩,多加药水就行了。但现场施工采用了二管扩大一号的方法,就是不知这种做法可不可以?运行后对系统有什么影响?请求高手们的解答!!!!!谢谢……

2011年05月09日 13:32:52
12楼
外机比内机高吗
做个回油弯应该就可以了 没必要加大管井
回复
baiyunfei
2011年05月11日 11:59:04
13楼
1、扩大管径、降低流速,这样只会使回油更加不畅
2、如果减小管径、增加流速,那么会增加阻力,降低制冷效果
根据以上两点,给你一点建议:将管径增加一号,然后按着气体流动方向设置坡度或者单独设置储油器然后引射回油
回复
cgw394146311
2011年05月12日 10:41:57
14楼
我有台10p机,管子50多米,管子也没有加大,用了7年,还是好好的,没修过,一个保温要做好,第二制冷剂肯定要增加。
回复
诺尔制冷
2011年05月12日 14:34:47
15楼
个人建议不要加大管径,加大管径后会造成流速低,油带不回压缩机的事故,长30~40米个人觉得问题不大,就当他是增加了蒸发面积,但是保温一定要做到位。
回复
woshikongtiaogong
2011年05月12日 18:38:47
16楼
多大的机啊
回复
ps81181393
2011年05月12日 21:38:37
17楼
新手学习
回复
zsf9229
2011年05月15日 23:20:22
18楼
做好保温工作,追加一定量的制冷剂,可以不用考虑回油的问题,我单位的机器管长在70米,内外机落差近20米,目前运行5年
回复
zsxf
2011年05月16日 09:43:32
19楼
新手学习 谢谢了
回复
zhoujiahui2010
2011年05月19日 16:21:24
20楼
做好保温,追加制冷剂比较靠谱
回复
aw100
2011年05月19日 16:31:55
21楼
这类问题最咨询厂家。或按照机器的安装说明。
管长,弯位数,高低差是否符合设备使用要求。