铜管安装长度超长(老问题)
unhate
unhate Lv.3
2011年05月02日 10:41:33
只看楼主

现在有一台设备,铜管安装长度超长,在30~40米之间,因为担心回油的问题,想用扩大管径的方法来解决。问下各位童鞋是将气管扩大一号还是将液管扩大一号?或者二个都扩大一号?技术这边说在这个范围内可以不扩,多加药水就行了。但现场施工采用了二管扩大一号的方法,就是不知这种做法可不可以?运行后对系统有什么影响?请求高手们的解答!!!!!谢谢……

fengxiang1025
2011年05月03日 12:58:39
2楼
如果是回气管。千万不要加大管径。流速降低以后回油更是困难,如果是供液管也没有必要加大,重要的是做好保温。解决问题的关键是减少过热度,保障流速,膨胀阀的安装位置及供液量很重要,
回复
fuxuefei444126
2011年05月03日 14:28:12
3楼
主机和内机有没有高度差
回复
fuxuefei444126
2011年05月03日 14:42:55
4楼
回复
wanqile6414
2011年05月03日 15:58:11
5楼
同意一楼的说法,如果非要这么长的管子,可以大致的计算阻力降,适当的缩小回气管径,提高管道内的制冷剂气体的流速。这样的做法不好方面就是流动阻力过大,降低压缩机的制冷量。
回复
hr8088
2011年05月03日 16:49:08
6楼
扩大管径显然是不合理的,流量一定的情况下管径越大流速就会越小,如果流速降低显然对回油不利。如果设备本身可以做到配管范围内就不必管,但是有落差时建议做回油弯,如果在设备设计范围以外建议还是不要做比较好。
回复
hu77441752
2011年05月03日 20:51:46
7楼
压缩机本身休积流量性能和极限压缩比是固定的。
管道通径和两个容积和节流装置的流通能力主要是配合压缩机。
回复
unhate
2011年05月03日 23:39:52
8楼


谢谢你的热情回复。可能情况有点糟,现在是进排管都扩大了。你看能否多加冷冻油来解决回油问题?嗯,膨胀阀是电子的,在室内机里。
回复
unhate
2011年05月03日 23:43:05
9楼
谢谢你的热情回复。内外机在是同一层。只是要走吊顶,在下到阳台。
回复
fengxiang1025
2011年05月04日 08:35:02
10楼
冷冻油不要多加,既然已加大了管径那就在吸气立管上家回油弯,注意一定要与压缩机本身的管径相同,既然膨胀阀在室内机,那就将保温做到位,不要马虎,有条件的话,适当加厚保温层。
回复
pcbruselee
2011年05月05日 02:50:04
11楼

支持楼上的看法。
回复

相关推荐

APP内打开