铜管安装长度超长(老问题)
unhate
unhate Lv.3
2011年05月02日 10:41:33
只看楼主

现在有一台设备,铜管安装长度超长,在30~40米之间,因为担心回油的问题,想用扩大管径的方法来解决。问下各位童鞋是将气管扩大一号还是将液管扩大一号?或者二个都扩大一号?技术这边说在这个范围内可以不扩,多加药水就行了。但现场施工采用了二管扩大一号的方法,就是不知这种做法可不可以?运行后对系统有什么影响?请求高手们的解答!!!!!谢谢……

2011年05月19日 17:08:19
22楼
一般根据增加的管长追加制冷剂,但是最好不要超过极限长度和高度,可以隔6-8米左右设置回油弯,做回油弯的目的就是将油储存在回油弯里,等油完全将弯头堵住,那么由于系统压差的关系,油将会被吸到压缩机中。
回复
zhaowen_0058
2011年05月19日 22:09:12
23楼
新手学习的好地方
回复
zhaowen_0058
2011年05月19日 22:15:03
24楼
我是一个喜欢电器的人
以前做过5年的电工。现在想学习制冷
我应该出何处着首进行学习了
学习原因:因为我对制冷行业有着浓厚兴趣
回复
dnzaixian
2011年05月20日 11:47:46
25楼
那个想问一下这种情况应该多加多少氟啊,是把30-40m的管子都充满吗 还是怎么样
回复