现在有一台设备,铜管安装长度超长,在30~40米之间,因为担心回油的问题,想用扩大管径的方法来解决。问下各位童鞋是将气管扩大一号还是将液管扩大一号?或者二个都扩大一号?技术这边说在这个范围内可以不扩,多加药水就行了。但现场施工采用了二管扩大一号的方法,就是不知这种做法可不可以?运行后对系统有什么影响?请求高手们的解答!!!!!谢谢……
