由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?
由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?
12楼
建议分级跌,一下子十米落差太大了
回复
13楼
建议做分级跌水比较好,经济也比较容易做
回复
14楼
同意。
回复
15楼
看来很多东西还需要学习啊!跌水井的图集不是很全面的
回复
16楼
水量不大的话,本人觉得直接排下去,池底采用高标号砼,并设落底井就可以。
回复
17楼
我曾遇过这种情况,而且跌差20--30米,场地又不充许分级设跌水井,结果我用台阶式按陡坡坡度跌水,在下游设一个大沉砂井,起消能作用,04年至今未发现问题。
我爱给排水00:发张图纸看看啊,不能光说啊,说了大家都不一定清楚具体怎样的嘛
回复
18楼
学习学习~~~~~~~~~~~~~~
回复
19楼
落差太大,对井底冲击力太大了,从安全角度建议还是分级跌水
回复
20楼
没条件做分级跌水井,污水可做急流渠箱,低部设水能井。
回复
21楼
这个解释道比较清楚。
回复