有大于10米跌水水头的跌水井吗
tangying
tangying Lv.6
2011年05月02日 10:02:55
只看楼主

由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?

由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?
免费打赏
athenaliu
2011年05月02日 22:12:57
2楼
貌似见过这种跌水井,井壁两侧均做梯步,两侧的梯布呈交错布置,水流自上而下以S形跌落。
回复
jackyi
2011年05月03日 10:25:13
3楼
可以做,但要消能和分级跌最好。
回复
jtzhang
2011年05月03日 11:57:22
4楼
建议在地形条件允许的情况下做分级的跌水井。只做一次跌水的话,应考虑跌水消能。
回复
aliur
2011年05月03日 17:37:14
5楼
这个在我们山地城市做10m的跌水很多,主要考虑结构的安全性和效能措施就可可以了;
或者是用钢管或急流槽等形式。
回复
zihao
2011年05月03日 17:38:50
6楼
我也遇到类似问题,可不可以采用多根钢管接至下部检查井呢,就像高层建筑一样采用压力排水
回复
胡子渣
2011年05月04日 22:35:43
7楼
建议做分级跌水,不然一下子跌下来,对下游的冲击是相当厉害的饿,而且图集中也没有落差大于10米的跌水井。
回复
li38542508
2011年05月05日 08:05:58
8楼
没碰过,学习
回复
pbx9603
2011年05月05日 11:16:57
9楼
要做分级跌水,不然跌对下游的冲击是相当在的,标准图中也没有落差大于10米的跌水井
回复
zyl_19820605
2011年05月05日 15:36:38
10楼
没见过!应该多做两个跌水井吧!
回复
liuqiang1006
2011年05月05日 16:45:47
11楼
没见过,我做的只有三米的跌差。楼主要是解决了分享一下啊
回复

相关推荐

APP内打开