我做的一个水池,17mX40m,露天,无盖. 总工说迎水面(壁板内侧)钢筋保护层厚度为 60mm,我疑之。但找不到相关规范。 现请教各位大侠是这样的吗?急!!!!
我做的一个水池,17mX40m,露天,无盖.
总工说迎水面(壁板内侧)钢筋保护层厚度为 60mm,我疑之。但找不到相关规范。
现请教各位大侠是这样的吗?急!!!!
12楼
这个规定是96年的,现行防水规范有明确规定,混凝土迎水面保护层厚度不小于50mm
回复
13楼
看到加分理由了,
大哥,难道构造手册也是设计依据吗?????
回复
14楼
地下工程防水技术规范4.1.6里面有规定,至少为50.
回复
15楼
大于50mm还是最合理啊
我们北方地区一般还会加大一些的好
回复
16楼
我认为应按<钢筋混凝土结构设计规范>执行.
回复
17楼
受力筋保护层厚度至少为50 (涉及到承载能力)
一般抗裂缝起主导作用,浪费。
在水池角部受力筋外设置钢筋网片能有效控制裂缝(耐久性涉及到正常使用)。
回复
18楼
同意4楼,
混凝土结构构造手册第75页
防水混凝土结构,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
回复
19楼
我认为还是不应小于50.混凝土结构构造手册(第三版)74页是引用地下工程防水技术规范GB50108-2001)第4.1.6条的规定:防水混凝土结构,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm.
回复
20楼
回复