我做的一个水池,17mX40m,露天,无盖. 总工说迎水面(壁板内侧)钢筋保护层厚度为 60mm,我疑之。但找不到相关规范。 现请教各位大侠是这样的吗?急!!!!
我做的一个水池,17mX40m,露天,无盖.
总工说迎水面(壁板内侧)钢筋保护层厚度为 60mm,我疑之。但找不到相关规范。
现请教各位大侠是这样的吗?急!!!!
2楼
给水排水工程构筑物结构设计规范
GB 50069-2002
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2003年3月1日
规定
35 mm
回复
3楼
另外,底板 40
回复
4楼
混凝土结构构造手册第75页
防水混凝土结构,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
回复
5楼
在《矩形钢筋混凝土清水池》(96S823~96S833、96S836~96S838)中,底板、顶板和池壁的保护层为25mm。
到底以哪个为准呢?
回复
6楼
完全同意。
回复
7楼
水池应该按给水排水工程构筑物结构设计规范 设计
用防水混凝土结构设计不妥 个人认为应该取35
回复
8楼
50
回复
9楼
同意6楼
回复
10楼
至少50,酌情加大
回复
11楼
我见过的图纸是满足《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》中35的要求。
个人认为:如果污水的腐蚀性很大,那么在混凝土中适当添加阻锈剂或其它添加剂外,应适当加厚保护层的厚度。如海水中,港工构筑物的混凝土保护层厚度至少50。
回复