一类防火建筑消防和普通负荷电缆选择哪种电缆?谢谢,急求
一类防火建筑消防和普通负荷电缆选择哪种电缆?谢谢,急求
2楼
初学谢谢,跪求
回复
3楼
普通电缆、耐火电缆、低烟无卤耐火电缆?
回复
4楼
JGJ 16 2008
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复