泵站的水泵和阀门如何控制?(阀在泵后边)一般来说是先启动泵,后开阀门,这里保证水泵轻载起动,以免烧坏电机。但是如果时间控制不好,如打坏止回阀的压力表,同时也可能造成电机负荷过重。停泵的时候也是,先关阀门,后停泵。实在搞不懂,有谁能说说你们实际调试过程的做法。

泵站的水泵和阀门如何控制?(阀在泵后边)

一般来说是先启动泵,后开阀门,这里保证水泵轻载起动,以免烧坏电机。

但是如果时间控制不好,如打坏止回阀的压力表,同时也可能造成电机负荷过重。

停泵的时候也是,先关阀门,后停泵。

实在搞不懂,有谁能说说你们实际调试过程的做法。
免费打赏
biqingmin
2006年04月25日 16:22:10
2楼
这是正常操作,关闭出口阀门近似空载.
回复
xxggff
2006年04月26日 10:56:04
3楼
可采用电动阀,用时间控制。
回复
xinxirong
2006年04月26日 11:31:16
4楼
关闭出口阀不是阻力更大了吗?怎么会近似空载,不懂的问
回复
hexu0039
2006年04月26日 21:00:45
5楼
打个比方,关出口阀就好像人深吸一口气吹蜡烛。
嘴闭得紧时,蜡烛易吹灭;嘴巴张大时,要吹灭蜡烛就比较费劲。
回复
xiaoliu516
2006年06月07日 17:19:35
6楼
这也要分是什么类型的泵:管道泵都是先开阀门,后启动泵;像潜水泵等之类的就正好相反。
回复
tangjayi
2006年06月11日 17:47:06
7楼
学习中............
回复
sasa6188
2006年07月14日 20:50:47
8楼
这也要分是什么类型的泵:管道泵都是先开阀门,后启动泵;像潜水泵等之类的就正好相反。
回复
xinxirong
2006年07月15日 09:58:30
9楼
明白
回复
fuzzy0925
2006年07月27日 14:40:33
10楼
泵站的水泵一般为离心泵,因此楼主说的很对。
实际:如果自控,就按你说;如果手动,就阀到中位。
回复
cdef@co163
2006年08月06日 15:07:29
11楼
楼上的都不太正确,是先开泵还是先开阀是要看泵的类型的,与真空压力有关,如果没有真空水泵就没可能抽得上来。