【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法
hejiangbo2000
2011年04月28日 13:21:16
来自于通风排烟
只看楼主

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。
但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?
方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1. 高规图26.jpg
在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。
这种做法应该是比较权威的吧。

方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2 水平风管穿越防火阀1.jpg
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。

另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!

[ 本帖最后由 hejiangbo2000 于 2011-4-28 13:23 编辑 ]

高规图26.jpg


水平风管穿越防火阀1.jpg

免费打赏
老爷车
2013年07月22日 23:34:16
52楼
谁有07K103-1~2的合订本,上传一份,谢谢了:lol:lol
回复
sxh0912
2015年09月11日 15:12:42
53楼
应该按第一种做法,因为伸缩缝的伸缩是水平的,水平的伸缩量可以由弯头等吸收。还有个人认为穿过没有墙的伸缩缝是不需要装防火阀的。
回复
co1444096099025
2015年10月12日 16:00:48
54楼
。。。。。。。。。。。。
回复
牙牙爱太阳
2015年11月04日 10:22:32
55楼
十分感谢楼主的分享!十分感谢楼主的分享!
回复
qinweichun
2015年11月12日 10:41:22
56楼
新人路过学习
回复
wangxueleiyy
2015年11月12日 10:50:47
57楼
谢谢楼主的资料
回复
攻城师56180
2015年11月12日 23:16:41
58楼
变形缝处装防火软接头
回复
烟尘似海
2016年02月23日 16:22:47
59楼
mousecj 发表于 2011-8-10 13:09 个人认为应该加软接头。变形缝、防火阀、软接头的具体位置如下:情况一:变形缝处有两堵墙 从左向右依次 …感觉不很妥当。。