【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法
hejiangbo2000
2011年04月28日 13:21:16
来自于通风排烟
只看楼主

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。
但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?
方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1. 高规图26.jpg
在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。
这种做法应该是比较权威的吧。

方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2 水平风管穿越防火阀1.jpg
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。

另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!

[ 本帖最后由 hejiangbo2000 于 2011-4-28 13:23 编辑 ]

高规图26.jpg


水平风管穿越防火阀1.jpg

免费打赏
songgong_2006
2012年09月13日 17:43:18
42楼
本主题“方法1:引自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 ,分别在P351和P214。具体如图1”。经核对:《建规》P351和《高规》P214图文的前提是用于“通风”的风管。对于“通风”的风管,安装的是70℃防火阀。当发生火灾时,熔断式70℃防火阀就已经关闭。因为膨胀缝两侧墙的两个70℃防火阀均已关闭,即便膨胀缝处的风管发生断裂,也不会造成膨胀缝两侧房间的火焰沿风管蔓延。再说,膨胀缝两侧墙的两个70℃防火阀处的风管铁板3mm厚度,比中间的风管的铁板厚很多,即便膨胀缝两侧墙发生位移而导致之间的风管断裂,也不会造成膨胀缝两侧房间的火焰蔓延。请特别注意本主题《建规》P351和《高规》P214说的是用于“通风”的风管。若是排烟风管,它是不能不越过膨胀缝的。因为膨胀缝处的墙是防火区的边界。排烟风管才用280℃防火阀。要把通风风管和排烟风管分清楚。
回复
songgong_2006
2012年09月14日 10:35:38
43楼
主题原文说:“方法2:另外在论坛的一个帖子上看到……传的一个图集的照片如图2,……该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚。……我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。”;另外第27楼也说“这个图集我也看过,与建规、高规的相同,但是图2 不知道出自哪个图集。”
下面给予回答:该图在《建筑设备施工安装通用图集》通风与空调 91SB6-1(2005)华北地区设计标准的第12页。
请注意:该风管在膨胀缝(伸缩缝)处安装准则是基于“通风与空调”一书的。前边已说明通风风管的防火阀是70℃。之所以在膨胀缝的两侧分别安装防火阀,原因是无论膨胀缝哪一侧火灾,或是哪一侧风管和防火阀损坏(含软接头),都不会让带火星的高温烟气沿风管蔓延到另一侧,总有一侧的防火阀关闭档烟火。
回复
浩叔聊机电
2012年09月14日 12:24:06
44楼

有道理!!!!
回复
wenzhen001
2012年09月15日 08:32:17
45楼

同意,我就用过
回复
youv179
2012年09月15日 22:47:57
46楼
学习了 。
回复
没完没了
2012年09月17日 19:34:27
47楼
呵呵,学习了
回复
hust_ganjj
2012年09月18日 09:30:52
48楼

额,我们以前叫华工
回复
profectcc
2012年09月25日 09:03:48
49楼
没有说一定要怎么做,第一点 硬性的指标就是规范,二图集是图集是规范的做法。平时施工中软接头用的比较多。
回复
浩叔聊机电
2012年09月27日 11:03:58
50楼


方法2:应摘自05 N4-2图集第27页。
回复
qwer719104027
2013年02月07日 14:58:32
51楼
我是新人,学习,非常感谢。
回复

相关推荐

APP内打开