【请教】风管穿越防火分隔处的变形缝两侧的处理方法
hejiangbo2000
2011年04月28日 13:21:16
来自于通风排烟
只看楼主

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1.在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。这种做法应该是比较权威的吧。方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2

穿越无防火分隔处的加个软接头应该就可以。
但是穿越有防火分隔处的变形缝两侧的处理方法 我查到好几种,不知道到底该如何处理?
方法1:来自《建规》2006及《高规》2005版 的条文解释 分别在P351和P214。具体如图1. 高规图26.jpg
在国标图集07K013-2中的P69页的图也与高规相同。他们的共同点是没有装软接头,而是在墙内空隙采用的柔性填料。
这种做法应该是比较权威的吧。

方法2:另外在论坛的一个帖子上看到的flier_01 上传的一个图集的照片如图2 水平风管穿越防火阀1.jpg
该图是装了软接头的。具体是什么图集不太清楚,我在其他地方也见过这种做法。
我个人认为还是应该装软接头的 但是没有找到相应的图集。

另外:
伸缩缝和沉降缝的处理方法是否应该不同?
如果隔墙不是防火墙 防火阀是否应该都可以不装?
请高人指点,多谢!

[ 本帖最后由 hejiangbo2000 于 2011-4-28 13:23 编辑 ]

高规图26.jpg


水平风管穿越防火阀1.jpg

免费打赏
licaibian
2016年03月04日 08:55:20
62楼
huacaolei 发表于 2011-5-3 10:59 第111页,详见图集建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装 合订本赞,应该是这个做法
回复
土豆1024
2016年03月11日 10:29:39
63楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
yinyue_2000
2016年05月12日 16:02:02
64楼
如果是大空间处的伸缩缝,没有墙分割,是不是什么都不用做了,还是在缝的地方做软接
回复
冰海许
2017年08月16日 10:41:13
65楼
不错不错,学习下
回复
yiyisnowfox
2018年05月09日 16:19:39
66楼

学习 收益匪浅

回复
陈大亮
2020年02月18日 09:33:13
67楼

按施工规范GB50738-2011设置软接头

回复