大家是否用过双面的低压配电柜,有谁知道布置时的柜前后通道是多少?甲方非要有双面操作的低压配电柜,是不是柜前后通道距离都按柜前通道距离布置?
大家是否用过双面的低压配电柜,有谁知道布置时的柜前后通道是多少?
甲方非要有双面操作的低压配电柜,是不是柜前后通道距离都按柜前通道距离布置?
12楼
首先,我没有用过双面都操作的低压配电柜。
其次,不是甲方说要有就一定有的,还是先问问盘厂是不是有这样的配电柜来的好。
回复
13楼
抽出式低压柜双排面对面时,规范要求至少2300
回复
14楼
汗一个,看清楼主问什么再回答阿。。。
回复
15楼
抽出式能双面操作吗?
回复
16楼
实际参观过,甲方的工厂,所有车间配电室内都采用双面都操作(均有出线断路器)的低压配电柜,所以甲方在此次新建厂房内要求用双面都操作(均有出线断路器)的低压配电柜。
因为建成的厂房内一层配电室电缆沟漏水(已做防水),所以还要求放在二楼,只能上出线,故推荐采用1米宽配电柜,留出200电缆室。不知道可以吗?
回复
17楼
应该是用GGD的柜,两面都按柜前距离作这样谁也说不出毛病
回复
18楼
应该是用GGD的柜,两面都按柜前距离作这样谁也说不出毛病
回复