低压配电室内配电柜布置
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年04月24日 11:18:19
只看楼主

大家是否用过双面的低压配电柜,有谁知道布置时的柜前后通道是多少?甲方非要有双面操作的低压配电柜,是不是柜前后通道距离都按柜前通道距离布置?

大家是否用过双面的低压配电柜,有谁知道布置时的柜前后通道是多少?
甲方非要有双面操作的低压配电柜,是不是柜前后通道距离都按柜前通道距离布置?
免费打赏
liangzhu929
2006年04月24日 11:29:23
2楼
怎么布置的呀,单排?双排对面?双排背对背?还是多排同向?
回复
wengpeng
2006年04月24日 11:42:41
3楼
还没有确定,但首先要知道柜前、后通道位置
主要是配电柜双面都有断路器(柜前、后都有断路器),不知道适用不适用《技术措施》中关于低压配电柜前、后通道宽度的数字;还是柜前、后都按照柜前操作通道的数值布置?
回复
tcchezhong
2006年04月24日 11:56:38
4楼
查 10KV变电所设计规范
回复
liangzhu929
2006年04月24日 12:46:49
5楼
应该是低压设计规范中 操作通道的距离吧。
回复
流春
2006年04月24日 13:00:11
6楼
都按柜前考虑就行了
回复
bqg
2006年04月24日 13:04:36
7楼
楼主所说的"双面的低压配电柜"实际是可双面维护的柜子,单排布置时,柜后检修间距离墙1米(0.8米),柜前操作距离不小于1.5米,双排布置时,柜后检修间距离墙1米(0.8米),柜前操作距离不小2米.以上指固定式柜子
回复
dsy123456
2006年04月24日 13:10:09
8楼
按规范来就行了。
回复
冷月弯刀
2006年04月24日 13:18:28
9楼
回复
shinelife
2006年04月24日 13:30:22
10楼
7楼说得正确的,规范上就是这么要求的。
在实际空间不足时,屏后检修通道可以降到0.8米。
回复
wengpeng
2006年04月24日 15:35:38
11楼
不是双面维护的柜子,而是双面都有出线断路器操作,我按柜前操作通道单排及双排背对背1500,双排面对面2000,柜后操作通道单排及双排面对面1200,双排背对背1500预留,不知道对不对?请高手指点
回复

相关推荐

APP内打开